Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Расчет электричества

  1. #1
    Регистрация
    09.04.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,440
    Знак зодиака:
    Овен

    По умолчанию Расчет электричества

    Запускаем небольшой производственный цех с тремя станками, сваркой и вентиляцией. Суммарная мощность оборудования — около 30 кВт, но все станки одновременно не работают. Нужно подобрать вводной автомат и сечение кабеля, чтобы не ошибиться и не переплатить. Как правильно рассчитать реальную нагрузку с учётом режима работы оборудования?

  2. #2
    Общительная
    мамочка
    Аватар для tanyatet
    Репутация Репутация: 1


    Имя:
    Алина Новикова
    Регистрация
    20.10.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    751
    Знак зодиака:
    Водолей

    По умолчанию Re: Расчет электричества

    Мы когда свое производство запускали, считали все через эту https://engineerelectic.ru/shem-and-projects/tablica-rascheta-jelektricheskih-nagruzok-v-excel/ таблицу – очень удобно, рекомендую. Ввёл в неё все станки, сварку и вентиляцию, указал их мощность и выбрал из справочника коэффициенты спроса (для станков около 0,5, для сварки 0,3). Таблица посчитала расчётный ток — он оказался значительно ниже, чем сумма номиналов всех станков. Благодаря этому я выбрал вводной автомат на 63 А вместо 80 А и сэкономил на кабеле.