Запускаем небольшой производственный цех с тремя станками, сваркой и вентиляцией. Суммарная мощность оборудования — около 30 кВт, но все станки одновременно не работают. Нужно подобрать вводной автомат и сечение кабеля, чтобы не ошибиться и не переплатить. Как правильно рассчитать реальную нагрузку с учётом режима работы оборудования?
Мы когда свое производство запускали, считали все через эту https://engineerelectic.ru/shem-and-projects/tablica-rascheta-jelektricheskih-nagruzok-v-excel/ таблицу – очень удобно, рекомендую. Ввёл в неё все станки, сварку и вентиляцию, указал их мощность и выбрал из справочника коэффициенты спроса (для станков около 0,5, для сварки 0,3). Таблица посчитала расчётный ток — он оказался значительно ниже, чем сумма номиналов всех станков. Благодаря этому я выбрал вводной автомат на 63 А вместо 80 А и сэкономил на кабеле.